Расчёт кабеля на плиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт кабеля на плиту |
24.1.2009, 12:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 12366 |
Есть плита с духовкой(11,7 КВт)
Ввод в квартиру однофазный по формулам получается ток 53А , а сечение нужно 10мм^2 Действительно нужен автомат на 63А и кабель 10??? |
|
|
26.1.2009, 9:19
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 12366 |
Модернизация щита, это конечно всё хорошо, но кто мне даст денег???
Моё предложение Кинуть кабель ВВГ 3x4 и поставить автомат на 32А.(нет возможности вести кабель 10 и 16) тогда вся плита сразу работать не сможет, но будет! и с щитом ничего делать не надо! Как вы думаете? Питание плиты не могло висеть на кабеле 3х2,5 вместе с освещением. Должна быть отдельная линия под защитой своего АВ (25, 32 или 40А), смотрите внимательно. По результатам можно принять решение... а не выдвигать кучу версий. Вы часто бываете в квартирах??? Видимо нет... В квартире видимо отгорел провод на плиту и на розетки.(как мне рассказали нынешнее хозяева это было до них и причины не известны, так же кто это делал!) Сейчас там на розетки кухни(2 шт), плиты, свет санузла идёт 3x2.5. |
|
|