Есть плита с духовкой(11,7 КВт)
Ввод в квартиру однофазный по формулам получается ток 53А , а сечение нужно 10мм^2 Действительно нужен автомат на 63А и кабель 10??? |
|
|
27.1.2009, 19:46
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
И не забудьте после вводного автомата на плиту поставить УЗО такого же номинала, Iутечки 30mA, т.к. ток утечки эл.плиты в нормальном режиме - 7-10 mA
Сообщение отредактировал OWOd - 27.1.2009, 19:46 |
|
|
27.1.2009, 20:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И не забудьте после вводного автомата на плиту поставить УЗО ... А в этом есть необходимость? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|