![]() Кабель в трубах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабель в трубах |
Гость_Alex_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
1. Можно ли в квартирах прокладывать несколько кабелей в одной трубе при скрытой проводке (т.е., например, при прокладке под стяжкой пола коридора в одну гофру положить 3 кабеля от групп: розеток гостиной, розеток спальни и группы освещения)?
2. Можно ли положить кабель без труб вообще? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Допускается в одной трубе прокладывать несколько кабелей. При этом должен быть запас свободного места в трубе порядка 40%. Кабель можно прокладывать без труб за подвесными потолками, которые сделаны из материала горючести Г1, при этом кабель должен быть негорючим марки НГ. В любом случае проводка должна быть сменяемой. Т.е. в Вашем случае, под стяжкой должна быть проложена в трубах.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |