Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_Alex_*
сообщение 26.1.2006, 2:11
Сообщение #1





Гости






1. Можно ли в квартирах прокладывать несколько кабелей в одной трубе при скрытой проводке (т.е., например, при прокладке под стяжкой пола коридора в одну гофру положить 3 кабеля от групп: розеток гостиной, розеток спальни и группы освещения)?

2. Можно ли положить кабель без труб вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kivan
сообщение 26.1.2006, 11:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Допускается в одной трубе прокладывать несколько кабелей. При этом должен быть запас свободного места в трубе порядка 40%. Кабель можно прокладывать без труб за подвесными потолками, которые сделаны из материала горючести Г1, при этом кабель должен быть негорючим марки НГ. В любом случае проводка должна быть сменяемой. Т.е. в Вашем случае, под стяжкой должна быть проложена в трубах.