Проблемы пуска , пускатель отпадает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы пуска , пускатель отпадает |
Гость_ТТТ_* |
2.2.2009, 10:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
|
|
|
2.2.2009, 16:55
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Значит сильно напруга просаживается раз отваливается. По паспорту на пускатель посмотрите напряжение отпускания. И померьте какое у вашего пускателя, может он не в допуске. А вообще решение есть простое ставите приставку контактную на пускатель типа ПВИ (ПВЛ) с задержкой на отпускание и ее контакт заводите на подхват. Выставляете время 2-3 сек должно хватить
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 22:00 |
|