Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблемы пуска , пускатель отпадает

Гость_ТТТ_*
сообщение 2.2.2009, 10:41
Сообщение #1





Гости






Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 19:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Начал хорошо, но ПВИ все испортило. Катушка и так под напряжением, а то что она еще и через н.з. контакт будет ничего не решит. Можно поэкспериментировать подключив параллельно катушке R,C-цепочку, но сомневаюсь что поможет. Надо наверное катушку заменить они обічно продаются отдельно.


--------------------