Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
|
|
|
2.2.2009, 21:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Для начала диагноз бы поставить. Есть у Вас данные по срабатыванию-возврату пускателя? И замеряли ли фактическое снижение напряжения при включении нагрузки? Только сравнение этих значений укажет дальнейший путь исследований.
Кстати, у меня в подвале стоит бензогенератор Хонда, до недавнего времени - единственный источник электропитания в доме. Тот скорее отключится (точнее, отключит нагрузку), чем допустит посадку напряжения. |
|
|