Сечение проводов в 3-х фазных сетях , Философские размышления начинающего чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение проводов в 3-х фазных сетях , Философские размышления начинающего чайника |
5.2.2009, 19:36
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Всем доброго времени суток! Распределение нагрузки в 3-х фазных сетях по фазам натолкнуло меня вот на такую мысль: представьте такую ситуацию: Допустим у нас 3 комнаты, каждая из которых напичкана однофазной нагрузкой мощностью 10кВт в равной степени, мы конечно же логически рассуждая, для удобства монтажа выделяем по фазе на комнату. Для большей наглядности допустим что вся нагрузка у нас чисто активная, ну там лампочки накаливания и обогреватели. Ну а ВРУ стоит у нас в коридоре между этими комнатами. Что мы получаем: в каждую комнату заводим кабель 3*8 он выдерживает до 48А, что нас вполне устраивает, т.к. I=10000/220=45.45 А
Из каждой комнаты, кабель выводиться на ВРУ, суммарная нагрузка на который 30 кВт, чтобы подключить ВРУ к ТП мы берем кабель 5*70 он выдерживает 175 А, а у нас ток суммарный получаеться 136,35 (чуть-чуть поменьше, и можно было бы 5*50, он 135 А выдерживает) Собственно мой вопрос: зачем делать кабель 5*70, если ток в 136,35 а течет только по нулевой жиле, а по фазным только 45,45 А? не проще ли в таком случае делать кабель 3*8+2*70? Только сильно не ругайте, у меня редко получаеться умные вопросы задавать... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 1:57 |
|