Сечение проводов в 3-х фазных сетях , Философские размышления начинающего чайника

Max88
сообщение 5.2.2009, 19:36
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Всем доброго времени суток! Распределение нагрузки в 3-х фазных сетях по фазам натолкнуло меня вот на такую мысль: представьте такую ситуацию: Допустим у нас 3 комнаты, каждая из которых напичкана однофазной нагрузкой мощностью 10кВт в равной степени, мы конечно же логически рассуждая, для удобства монтажа выделяем по фазе на комнату. Для большей наглядности допустим что вся нагрузка у нас чисто активная, ну там лампочки накаливания и обогреватели. Ну а ВРУ стоит у нас в коридоре между этими комнатами. Что мы получаем: в каждую комнату заводим кабель 3*8 он выдерживает до 48А, что нас вполне устраивает, т.к. I=10000/220=45.45 А
Из каждой комнаты, кабель выводиться на ВРУ, суммарная нагрузка на который 30 кВт, чтобы подключить ВРУ к ТП мы берем кабель 5*70 он выдерживает 175 А, а у нас ток суммарный получаеться 136,35 (чуть-чуть поменьше, и можно было бы 5*50, он 135 А выдерживает)
Собственно мой вопрос: зачем делать кабель 5*70, если ток в 136,35 а течет только по нулевой жиле, а по фазным только 45,45 А?
не проще ли в таком случае делать кабель 3*8+2*70?
Только сильно не ругайте, у меня редко получаеться умные вопросы задавать... wife.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Взводатор
сообщение 7.2.2009, 2:42
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



"в каждую комнату заводим кабель 3*8 он выдерживает до 48А, что нас вполне устраивает, т.к. I=10000/220=45.45 А"
Сечение 8мм2 найти весьма проблематично. Поэтому будет 10мм2 с 26% запасом.Максимальный ток - 55А, автомат - 50А.

"суммарная нагрузка на который 30 кВт, чтобы подключить ВРУ к ТП мы берем кабель 5*70 он выдерживает 175 А, а у нас ток суммарный получаеться 136,35"
Максимальный ток в нулевой жиле будет равен 45.45А при максимальной нагрузке только одной фазы. Как только в любой другой фазе включится какая-либо нагрузка, ток в нулевом проводе упадет. При симметричной нагрузке по всем трем фазам он вообще должен стать равным нулю. Ну, об этом Вам уже сказали. Поэтому брать 70мм2 абсолютно нет необходимости - достаточно все тех же 10мм2.

По потерям у Вас будет максимальная длина 175.7м при допустимых 5%. Думаю, в любую комнату хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены