Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Гос.стандарт методики расчета падения напряжения в линии

Юрий Юрченко123
сообщение 27.1.2009, 11:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 18.9.2008
Пользователь №: 12092



Уважаемые специалисты, поделитесь если кто знает icon_smile.gif)
Суть в следующем.. всем известно что для корректного выбора кабеля одним из критериев являеться сравнение падения напряжения на конце линии с нормативным (ПУЭ приводить не стану). Но вот незадача, сам критерий сравнения оговорен в ПУЭ, а вот методики расчета УТВЕРЖДЕННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ мне найти не удаеться. Хочу оговориться сразу, я знаком с программами расчетов и знаю что в учебниках по электроснабжению есть методики расчетов. Все же хотелось бы получить именно утвержденную. Ну ведь есть же методика расчетов токов КЗ утвержденная.. (ГОСТ 28249-93), а вот есть ли аналогичный документ на такую методику.. вот в чем вопрос.
Может кто-то уже задавался таким вопросом для себя.. буду признателен за информацию. заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 8.2.2009, 11:30
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.


В принципе, конечно, можно, но, дело, по-моему, в том, что расчеты по Приказам № 21 и № 267 направлены, прежде всего, на проведение расчетов потерь электроэнергии в условиях известного вероятностного характера реальной нагрузки линии (особенно в условиях множественности потребителей и несинхронности их работы). При этом реальные токи в линии заменяются на их вероятностные модели, степень адекватности которых весьма приблизительная.
При расчете потерь напряжения, с использованием детерминированных характеристик линии, точность результата несравненно выше. При этом, расчет потерь напряжения может проводиться на их максимальное значение, что и требуется для выбора сечения и типа кабеля.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 13:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены