Делаю вот ремонт в ванной... Хочу сделать все по путевому. Хоть и владею профильным образованием электрика, но что-то очкую... На самом деле вопросов не один, а много: 1. Что надо заземлить? Речь не идет о стиральной машине - это и так понятно. Надо заземлять ванну? Кран ХВС? Полотенцесушитель? Что еще? Разделы ПУЭ или СП, пожалуйста... 2. Материалы для заземления посоветуйте! Сечение провода, тип и все такое... Зажимы, сжимы и т.д. 3. Можно розетку в ванной делать? С крышечкой Какой IP? Разделы ПУЭ и др. 4. Освещение 220 В можно в ванной? Разделы ПУЭ или др. 5. Нужно заземлять батереи в квартире? Разделы ПУЭ или др. 6. Во всех старых и не очень старых домах России корпус щитка соединен с нейтралью трансформатора? Т.е. можно ли заземлиться от щитка? |
|
|
16.2.2009, 9:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Местная система - соединение между ОПЧ и СПЧ без подключения к шине ДСУП. Т.е. присоединить корпус стиральной машинки к мет.ванной не достаточно
|
|
|
16.2.2009, 9:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Местная система - соединение между ОПЧ и СПЧ без подключения к шине ДСУП. Т.е. присоединить корпус стиральной машинки к мет.ванной не достаточно По-моему, это соединение только между СПЧ, без соединения к ОПЧ или РЕ-шине пит. шкафа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»