Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение амперметорв и счетчиков

Гость_Гость_Andrey.Ru_*_*
сообщение 18.2.2009, 13:21
Сообщение #1





Гости






Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 18.2.2009, 20:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Купите "Меркурий"- показывает практически все Вт, ВАр, А, В и даже дату и время и т.п.. На ПС стоят такие, снимаем токи по фидерам 10кВ на счетчиках ( по вторичке а потом умножаем на К тт.).В измерительных цепях точнее класс, а амперметры подключены к обмоткам ТТ другого класса, и при малых нагрузках не обеспечивают чувствительность прибора.


--------------------