Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра.
Проблема в чём:
Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А.
Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает.
ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aktar
сообщение 2.6.2004, 4:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.5.2004
Пользователь №: 1243



Пусковой ток трансформатора может отключать АП или жечь предохранители в его первичной цепи, нужен АП с большой кратностью тока.