ЭСН узловой распределительной подстанции , 5 курс курсовой проект

повариха
сообщение 3.11.2007, 21:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.11.2007
Из: Лениногорск РТ
Пользователь №: 9743



Задание - проектрирование снабжение узловой распределительной подстанции...

Данные - Узловая распределительная подстанция (УРП) предназначена для связи напряжений трех классов: 220, 110 и 10 кВ.
Она состоит из двух автотрансформаторов типа АТДЦТН-125000/220/110/20. На стороне высокого напряжения (ВН) установлено по 4 выключателя ВН типа У-220, на стороне сред¬него напряжения (СН) — по 5 выключателей СН типа У-110, на стороне низкого напряжения (НН) — по 12 шкафов типа КРУ-10.
Автотрансформаторы, открытые распределительные устройства (ОРУ-220 и ОРУ-110) размещены на открытой площадке, а шкафы в здании ЗРУ-10
УРП обслуживается и имеет объединенный пункт управления (ОПУ) с дежурным персо¬налом. Кроме этого предусмотрены производственные, служебные, вспомогательные и бы¬товые помещения.
Потребители собственных нужд (СН) получают ЭСН от трансформаторов собственных нужд (ТСН) и по надежности ЭСН относятся к 1 категории.
Количество рабочих смен — 3. Грунт в районе цеха — супесь с температурой +12 °С. Территория УРП имеет ограждение из блоков-секций длиной 8 и 6 м каждый.
Размеры цеха А х В = 48 х 30 м. Все помещения закрытого типа и имеют высоту 3,6 м.

и также даны перечень Электрооборудования на этой подстанции

Трансформаторы собственных нужд
Компрессорные установки
Зарядно – подзарядные агрегаты АБ типа ВАЗП
Синхронные компенсаторы
Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110
Электронагреватели шкафов КРУ-10
Электронагреватели трансформаторного масла
Насосы системы охлаждения АТ
Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10
Отопление, вентиляция и освещение ОПУ
Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110

ВОПРОС 1! Правильно ли я выбрала собсвтенные нужды? - Электронагреватели для выключателей и приводов типа У-220, У-110
Электронагреватели шкафов КРУ-10 Отопление, вентиляция и освещениеЗРУ-10 Отопление, вентиляция и освещение ОПУ Наружное освещение ОРУ-220, ОРУ-110

ВОПРОС 2! нужна ли компенсационная установка КУ на ТСН

Далее я так понимаю всю эту систему

АТ (220/110/20 ) -> Т ( 20/10,6) и разделяется на ТСН (10/0,4 или 6/0,4) и ШМА (нагрузка)

Вопрос 3 ! нужен ли этот промежуточный трансформатор 20/10,6 ?

Вопрос 4 ! куда на чертеже поводить обмотку СН от АТ ?

помогите пожалуйста. кто чем может))))

если что ася 349624679 или katesss@mail.ru


--------------------
С нежностью, Катя...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
повариха
сообщение 15.2.2009, 16:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.11.2007
Из: Лениногорск РТ
Пользователь №: 9743



эт сдано на отлично...обращайтесь за черновиком))))


--------------------
С нежностью, Катя...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WORD
сообщение 19.2.2009, 20:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 13508



Цитата(повариха @ 15.2.2009, 16:42) *
эт сдано на отлично...обращайтесь за черновиком))))

Обращаюсь за черновикомicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- повариха   ЭСН узловой распределительной подстанции   3.11.2007, 21:07
- - Гость   точно такоеже задание нечего найти немогу=(   15.11.2007, 1:03
- - Oleg_n   Хоть я не проектировщик, но скажу кое-что, как это...   15.11.2007, 13:26
- - повариха   Спасибо большое за ответ...   16.11.2007, 12:42
- - повариха   как на схеме показать, чо на верхнем напряжении 4 ...   22.11.2007, 14:52
- - Oleg_n   Я же высылал Вам схему первичных соединений двух п...   23.11.2007, 11:44
- - повариха   эт сдано на отлично...обращайтесь за черновиком)))...   15.2.2009, 16:42
|- - WORD   Цитата(повариха @ 15.2.2009, 16:42) эт сд...   19.2.2009, 20:32
- - donvovchik   и мне дайте (мыло в профиле)   19.2.2009, 22:13
- - Гость_Олег_*   Ребят помогите у меня тоже эта тема,если можете вы...   29.3.2009, 15:34
- - Браттан   Помогите люди добрые киньте кто-нибудь записку по ...   19.5.2009, 22:21
- - Гость   УРП скиньте если че есть pahan12@np.by   5.10.2010, 21:33
- - Hardler   если еще есть возможность по этой теме скинуть схе...   2.6.2011, 20:43
- - alex1671   Можно тоже черновик плиз на alex1671@yandex.ru оч...   24.12.2011, 21:24
- - Гость   кто может скинуть расчеты по этой теме, буду благо...   14.10.2024, 13:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 14.10.2024, 13:46) кто мож...   14.10.2024, 14:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 10:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены