Что заземлять в ванной? , и в других комнатах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что заземлять в ванной? , и в других комнатах |
15.2.2009, 20:14
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Помещаю данный вопрос в разделе "чайников", чтобы они тоже могли почитать.
Делаю вот ремонт в ванной... Хочу сделать все по путевому. Хоть и владею профильным образованием электрика, но что-то очкую... На самом деле вопросов не один, а много: 1. Что надо заземлить? Речь не идет о стиральной машине - это и так понятно. Надо заземлять ванну? Кран ХВС? Полотенцесушитель? Что еще? Разделы ПУЭ или СП, пожалуйста... 2. Материалы для заземления посоветуйте! Сечение провода, тип и все такое... Зажимы, сжимы и т.д. 3. Можно розетку в ванной делать? С крышечкой Какой IP? Разделы ПУЭ и др. 4. Освещение 220 В можно в ванной? Разделы ПУЭ или др. 5. Нужно заземлять батереи в квартире? Разделы ПУЭ или др. 6. Во всех старых и не очень старых домах России корпус щитка соединен с нейтралью трансформатора? Т.е. можно ли заземлиться от щитка? |
|
|
22.2.2009, 11:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Прихватить, однозначно. Вы же сами приводили: 7.1.88. ..Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Ну и рис.1.7.7 не забывайте.
Сам чешу репку, когда кроме "корыта" в ванной ничего железного-досягаемого нет. Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2009, 12:04 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 0:58 |
|