Что заземлять в ванной? , и в других комнатах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что заземлять в ванной? , и в других комнатах |
15.2.2009, 20:14
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Помещаю данный вопрос в разделе "чайников", чтобы они тоже могли почитать.
Делаю вот ремонт в ванной... Хочу сделать все по путевому. Хоть и владею профильным образованием электрика, но что-то очкую... На самом деле вопросов не один, а много: 1. Что надо заземлить? Речь не идет о стиральной машине - это и так понятно. Надо заземлять ванну? Кран ХВС? Полотенцесушитель? Что еще? Разделы ПУЭ или СП, пожалуйста... 2. Материалы для заземления посоветуйте! Сечение провода, тип и все такое... Зажимы, сжимы и т.д. 3. Можно розетку в ванной делать? С крышечкой Какой IP? Разделы ПУЭ и др. 4. Освещение 220 В можно в ванной? Разделы ПУЭ или др. 5. Нужно заземлять батереи в квартире? Разделы ПУЭ или др. 6. Во всех старых и не очень старых домах России корпус щитка соединен с нейтралью трансформатора? Т.е. можно ли заземлиться от щитка? |
|
|
23.2.2009, 0:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Деревяшки изоляторы, поэтому ПУЭ разрешает в некоторых случаях прибегнуть к изолирующим помещениям.
1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно. - Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее: - 50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В; - 100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В. Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током. Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий: 1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м; 2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера; 3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин. В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне. Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. При выполнении этих условий, необходимо помнить, с годами помещение не должно терять свои свойства. Инженерные коммуникации не должны иметь связи с землей, в т.ч. и канализация. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|