Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго |
Гость_Гость_Олег_*_* |
31.8.2008, 19:28
Сообщение
#1
|
Гости |
1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только? Спасибо |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
25.2.2009, 7:53
Сообщение
#2
|
Гости |
если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет проводящий корпус, в нём более 50 В, он находится на высоте менее 2,5 м. и это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное- то УЗО обязательно. Теперь понятно? А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.) |
|
|
25.2.2009, 8:04
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.) Согласен. К тому-же ОПС является стационарным приемником, где розетка служит для отключения от сети для ремонта. Для них УЗО допускается не ставить. По поводу ванны - вообще то надо УЗО 10мА. По крайней мере всегда так ставим - вопросов при сдаче нет. 10мА регламентируется надзором по своим внутренним бумагам со ссылкой на ПУЭ и СНиП.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:46 |
|