Здравствуйте какими критериями анализа исправности ТТ пользоваться, Паспортные данные если есть (испытания завода производителя), Провалы на графике, еще? именно для вольтамперки.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вольтамперка обычно горбатая
![]() ВАХ получается разной для даже для одного ТТ при разных способах измерения - если ток изменяется латром или реостатом. В принципе, латром правильнее, потому что при замере с реостатом синусоида при насыщении сердечника коробится. ![]() Есть еще специально обученные приборы, которые позволяют снимать ВАХ более стабильно, но характеристика при этом тоже будет отличаться от "классики". Поэтому суть снятия ВАХ, как верно указали предыдущие ораторы, ![]() Сообщение отредактировал Roman_D - 25.2.2009, 22:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |