![]() Высота установки щитов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Высота установки щитов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2004 Пользователь №: 1307 ![]() |
Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Sasha73) Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
ПУЭ гл.1, п.1.5.29. Изд.1999г. "...высота от пола до коробки зажимов ... в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается менее 0,8 м, но не менее 0,4 м." К сожалению это единственное КОНКРЕТНОЕ упоминание в ПУЭ о вертикальных размерах установки ЭО. Если у Вас есть возможность объединить щит учёта с распред.щитом, то можете использовать п.1.5.29 как обоснование. И учтите рекомендации из гл.4 (РУ и п/с). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 4:13 |
|
![]() |