![]() Кондиционер и ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кондиционер и ИБП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13476 ![]() |
Ситуация такая
На вводе стоит Магнитный пускатель (разрывает только фазу) к нему подключены кондиционер и ИБП. (Всё висит на одной фазе) В некоторых случаях отключения питания через МП, ИБП отключает нагрузку с ошибкой и требует перезапуска. ИБП в принцепе рабочий. Как я понимаю, при пропадании фазы работающий кондиционер создаёт выброс на который реагирует ИБП и аварийно выключаеться. Вопрос: как решить проблему малой кровью? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13476 ![]() |
Я бы запитал ИБП и кондиционер от разных контактов пускателя. Спасибо большое за ответ. Неделю назад дощёл до этой идеи самостоятельно. Поскольку пускатель трёхполюсной, перемыкаем входные полюса, а нагрузку запитываем от разных выходов. В результате при разрыве линий каждое устройство получаеться изолированным, и друг на друга более не воздействуют. И это действительно сработало)) |
![]() |
|