проблемма с переключением звезда/треугольнек |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблемма с переключением звезда/треугольнек |
Гость_Скотоложец_* |
18.10.2005, 20:57
Сообщение
#1
|
Гости |
У меня такайа проблемма имееццо насос , двигатель двускоросной 11kW, с номеналом 21,5А .
При переключении с звезды на треугольнек выбивает максималку с уставкой на 25А . Уставка релюхи времени 3сек, увеличил на 6 - непомогает. Отрубаю звезду пуская сразу на треугольнек проблемм никаких. Померял ток - гдето всреднем 23.2А. Что за хрень твориццо? |
|
|
8.2.2006, 18:59
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Цитата(andrey357) Цитата Почему, г-н "andrey357". Треугольник – малая скорость, двойная звезда –большая
Sorry, но я насколько помню число оборотов двигателя в прямой засвисимости от частоты тока и количества пар полюсов обмотки двигателя. Напряжене там не присутствует: при подключении треугольником - на обмотке фазное напряжение, при подключении звездой - линейное. разница у них в (корень из 3) раз. А по поводу 11кВт 220380 - старый советсткий двигатель: треугольник 220-звезда 380 Полностью согласен |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:10 |
|