Ограничение тока по кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение тока по кабелю |
9.3.2009, 14:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Подскажите как правильно осуществить задачу.
Есть ввод в здание кабель 4х4 кв медь ,который подходит под землей и поменять на более мощный нет возможности. Нагрузка в помещении большая. Есть два вопроса 1. Если поставить на входе диф автомат 3-х на 40А (ток утечки 0.3) этого будет достаточно ,чтоб ограничить ток по кабелю или нужно дополнительно поставить реле тока? 2. Диф реле отсекает утечку по кабелю( в данном случае под землей) только после места установки или и до места установки? Поправьте меня. Заранее благодарен. |
|
|
9.3.2009, 14:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Диф автомат на вводе в здание ограничит ток по кабелю.
2. Он сработает на токи утечки в цепях включенных после него. 3. Для защиты кабеля устанавливается автомат на другом его конце. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.3.2009, 14:31
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|