Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему не сработал УЗО?

nikkos
сообщение 9.3.2009, 21:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.3.2009
Пользователь №: 13728



В хрущевке местный электрик заменил мне все автоматы в щитке.
Стоит узо со встроенной защитой от высоких токов 25А - 30мА (вместо пакетного выключателя)
Счетчик
За ним три автомата - 10А, 10А, 16А
УЗО и автоматы Legrand. Все с нейтралью.

Электрика по всей квартире старая включая некоторые розетки. Сегодня стали в старой розетке искры пробегать (плохой контакт). УЗО - ноль внимания. Воткнул в розетку чайник. Вилка вместе с розеткой разогрелась прилично. УЗО не срабатывает. Разобрал розетку и воткнул отвертку в фазу. Небольшая вспышка и сработал автомат на 10А. УЗО - не сработало.
Кнопка тест на УЗО работает.
УЗО как я понимаю должно было сработать, когда еще искры в розетке появились.

В подключении проблемы? или УЗО на такие вещи не реагирует?
Или может его нельзя до счетчика подключать?

Сообщение отредактировал nikkos - 9.3.2009, 21:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 9.3.2009, 22:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(nikkos @ 9.3.2009, 21:41) *
Стоит узо со встроенной защитой от высоких токов 25А - 30мА (вместо пакетного выключателя)
Может, всё же, диф автомат?
Цитата
Сегодня стали в старой розетке искры пробегать (плохой контакт). УЗО - ноль внимания. Воткнул в розетку чайник. Вилка вместе с розеткой разогрелась прилично. УЗО не срабатывает.
Вилка и розетка нагрелись из-за плохого контакта. УЗО и не должно было сработать, на него возложены иные функции.
Цитата
Разобрал розетку и воткнул отвертку в фазу. Небольшая вспышка и сработал автомат на 10А. УЗО - не сработало.
Кнопка тест на УЗО работает.
УЗО как я понимаю должно было сработать, когда еще искры в розетке появились.
Не должно. А когда индикатором коснулись, возможно, коротнули... и сработал автомат меньшего номинала, хотя мог сработать так же и диф автомат.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы