![]() Почему не сработал УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Почему не сработал УЗО? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 13728 ![]() |
В хрущевке местный электрик заменил мне все автоматы в щитке.
Стоит узо со встроенной защитой от высоких токов 25А - 30мА (вместо пакетного выключателя) Счетчик За ним три автомата - 10А, 10А, 16А УЗО и автоматы Legrand. Все с нейтралью. Электрика по всей квартире старая включая некоторые розетки. Сегодня стали в старой розетке искры пробегать (плохой контакт). УЗО - ноль внимания. Воткнул в розетку чайник. Вилка вместе с розеткой разогрелась прилично. УЗО не срабатывает. Разобрал розетку и воткнул отвертку в фазу. Небольшая вспышка и сработал автомат на 10А. УЗО - не сработало. Кнопка тест на УЗО работает. УЗО как я понимаю должно было сработать, когда еще искры в розетке появились. В подключении проблемы? или УЗО на такие вещи не реагирует? Или может его нельзя до счетчика подключать? Сообщение отредактировал nikkos - 9.3.2009, 21:48 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Плохой контакт, не вызывающий утечку, не приведёт к рабатыванию УЗО. Но плохой контакт вызывает нагрев проводов, далее их изоляции, далее её оплавление, как следствие - ухудшение изоляционных свойств (не восстановимое), утечку... которая наконец вызовет срабатывание УЗО... Если ещё не загорелись обои, то всё будет в порядке...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 17:41 |
|
![]() |