Изолированная нейтраль , Бесперебойность питания. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изолированная нейтраль , Бесперебойность питания. |
15.3.2009, 23:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?
Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43 -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
16.3.2009, 17:26
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания... А где это написано? ...Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят?... Двигатели будут работать, и после останова будут запускаться. Дело в том, что они включаются на междуфазное напряжение, которое при замыкании на замлю не изменяется. Как было три фазы, так и осталось. А однофазные приемники в сети с изолированной нейтралью (сеть 6-35 кВ) не используются. В сети же 0,4 кВ используется глухозаземленная нейтраль. А вот по повышенному напряжению проблема имеет место быть. Но речь идет не о потребителях, а об элементах сети. Нередко своевременно не устраненное замыкание на землю приводит к повторному замыканию, уже в другом месте, что является уже чистым КЗ. Здесь уже чья защита быстрее отработает, тот элемент и отключится. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 7:15 |
|