Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?
Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43 -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
16.3.2009, 22:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В системе с изолированной нейтралю попадание фазного провода на "землю" - это не к.з.
1. Фазное так же как и линейное не изменятся. 2. При этом точно также ничего не изменится при любой системе заземления со стороны НН. 3. Все потребители при замыкании по НН точно также будут функционировать, в т.ч. и однофазные. 4. Ничего. Опасность во всех случаях: заземленное ОПЧ оборудования окажется по ВН и НН под линейным напряжением (3-х проводка), при 4-х проводке под лин. относительно неповрежденных и фазным относительно раб. нуля. Поэтому повышенные требования к самой изоляции и ее контролю, хотя оборудование будет функционировать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»