Изолированная нейтраль , Бесперебойность питания. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изолированная нейтраль , Бесперебойность питания. |
15.3.2009, 23:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?
Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43 -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
17.3.2009, 19:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У меня на ПС СН 0.22 кВ с изолированной нейтралью-это точно для повышения надежности СН , при замыкании на землю потребитель не отключается, а выпадает блинкер "зкмля на СН" ( предупредительная сигнализация).Правда при отыскании повреждения все равно приходится отключать автоматы поочередно, и так же как на 35 и 10 кВ смотреть на показания вольтметра.Минусы-всегда нестабильное межфазное напряжене 220В, особенно при неравномерной нагрузке, приходится часто менять лампочки в КРУНе.ШУ и ШС питаются через стабилизатор (вернее питались, пока не выгорели клеммы). Из двигательной нагрузки только обдув и РПН. А так по надежности( бесперебойности) конечно вроде неплохо.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 7:11 |
|