Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Коэффициенты спроса

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 18.3.2009, 9:41
Сообщение #1





Гости






доброго времени суток.подскажите плиз коэффициенты спроса для бани,обогрева крыши,кнс,и котельной.заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 19.3.2009, 6:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Александр_* @ 18.3.2009, 12:41) *
подскажите плиз коэффициенты спроса для бани,обогрева крыши,кнс,и котельной.заранее благодарен

Я бы все-таки воспользовался методикой определения расчетной нагрузки с помощью метода упорядоченных диаграмм (коэффициент использования), а не методом коэффициента спроса. Метод упорядоченных диаграмм очень популярно изложен в РТМ 36.18.32.4-92. Главная загвоздка при этом определить коэффициент использования для отдельных электроприемников. Имея информацию о режиме работы ЭП можно прикинуть его потребление за смену.
Теперь Ки=Wсм/(Рн*Tсм), где
Ки - коэффициент использования;
Рн - номинальная мощность ЭП, кВт;
Тсм - время смены, ч;
Wсм - энергия, потребляемая ЭП за смену, кВт*ч.
В результате расчета по методике Ки получаем автоматически расчетную мощность объекта.

А вот метод коэффициент спроса тут не применишь, поскольку сама методика основана на проектировании по аналогии. Т.е. на аналогичном объекте с помощью измерений и теории вероятности вычисляют расчетную мощность, делят эту мощность на установленную и получают коэффициент спроса. Полученную величину Ки указывают в нормативных требованиях (например СП31-110-2003), которыми мы и пользуемся. Если проектировщик определяет сам коэффициент спроса по методу "пальцем в потолок", это тоже самое, если сразу написать расчетную мощность. Зачем, спрашивается вводить ненужную величину Кс? Сразу оговорюсь, сам так часто делаю (использую Кс) при расчете нагрузки общественных зданий для категорий ЭП, не указанных в СП31-110-2003, но это неправильно, в чем и сознаюсь. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 19.3.2009, 6:02


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Коэффициенты спроса   18.3.2009, 9:41
- - Mishgun   Если сумма номинальных мощностей для электроустано...   18.3.2009, 13:08
|- - Олега   Цитата(Mishgun @ 18.3.2009, 13:08) Если с...   18.3.2009, 15:20
- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Александр_* @ 18.3.2009, 12...   18.3.2009, 13:21
|- - Гость   Цитата(DoctorGauss @ 18.3.2009, 13:21) Во...   18.3.2009, 15:04
- - Гость_Александр_*   электроника и циркул.насосы работают всегда   18.3.2009, 17:25
- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Александр_* @ 18.3.2009, 12...   19.3.2009, 6:00
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 19.3.2009, 6:00) ..н...   19.3.2009, 9:47
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 19.3.2009, 12:47) Эт я уже...   19.3.2009, 11:08
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 19.3.2009, 11:08) 1....   19.3.2009, 13:36
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 19.3.2009, 16:36) Побочный...   20.3.2009, 6:11
- - Олега   Два раза Ха. Вы пробовали обосновать селективность...   20.3.2009, 15:14
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 20.3.2009, 18:14) Два раза...   23.3.2009, 5:51
- - Гость_Василий_*   Подскажите коэффициенты спроса для бытовых электро...   19.11.2009, 10:37
|- - OBON   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.11.2009, 13:3...   22.11.2009, 6:36
|- - Олега   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.11.2009, 10:3...   22.11.2009, 12:48
- - aliot   Коэффициент спроса - это величина статистическая и...   29.7.2011, 23:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены