Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расход электроэнергии

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 17.3.2009, 19:10
Сообщение #1





Гости






Помогите решить такой вопрос. Проектировали детский сад и в экспертизе выставили такое замечание "Указать в пояснительной записке величину годового расхода электроэнергии, исходя из годового числа часов использования расчетного максимума нагрузки." Как это рассчитать. На вопрос эксперту как это это делается. исходя из каких документов. ответ был такой: "не знаю, но все расчет предоставляют"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 18.3.2009, 18:28
Сообщение #2





Гости






Таблица 2.2.1 определяет расчетную нагрузку. Дети кушают "кашку" три раза в день и еще в саду есть бассейн и в неотопительный период на приточку и подогрев воды Ру 160кВт (у пищеблока Ру 105кВт). Пытался добится режимов работы у технолога, но тот молчит как партизан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 19.3.2009, 6:07
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Михаил_* @ 18.3.2009, 21:28) *
... Пытался добится режимов работы у технолога, но тот молчит как партизан

Используйте терморектальный способ допроса. icon_smile.gif

Цитата(Aleks 72 @ 18.3.2009, 22:54) *
Если есть знакомый повар спросить сколько времени готовится обед.
получите Т мах.

Ненене, не согласен. Число часов использования максимума нагрузки Тмакс представляет собой отношение количества выработанной энергии к максимальной нагрузке. А вы утверждаете, что это длительность максимальной нагрузки за смену, что неправильно.
Другими словами, Тмакс - это время, за которое ЭП (группа ЭП) потребит столько же энергии при работе с номинальной (максимальной) мощностью, как и по реальному графику нагрузки за всю смену (за месяц, за год).
В РТМ 36.18.32.4-92 в п.2.15 приведена формула:
Wа.год.=Рр*Тмакс*Ко, где
Wа.год. - годовой расход ЭЭ, потребляемой активной нагрузкой, кВт*ч;
Рр - расчетная мощность, кВт;
Тмакс - число часов использования максимума нагрузки, ч;
Ко - коэффициент одновременности.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 19.3.2009, 6:31


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Михаил_*   Расход электроэнергии   17.3.2009, 19:10
- - Aleks 72   ЦитатаПомогите решить такой вопрос. Проектировали ...   17.3.2009, 21:59
- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Михаил_* @ 17.3.2009, 22:10)...   18.3.2009, 5:57
- - Гость_Михаил_*   DoctorGauss спасибо за информацию. Попробую предос...   18.3.2009, 10:18
- - Aleks 72   Цитатав указанном нормативе в табл. 2.4.4. указано...   18.3.2009, 13:41
|- - DoctorGauss   Цитата(Aleks 72 @ 18.3.2009, 16:41) В таб...   18.3.2009, 13:57
- - gomed12   В действующих предприятиях обычно прогнозируют по ...   18.3.2009, 16:30
- - Гость_Михаил_*   Таблица 2.2.1 определяет расчетную нагрузку. Дети...   18.3.2009, 18:28
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Михаил_* @ 18.3.2009, 21:28)...   19.3.2009, 6:07
- - Aleks 72   ] Прошу прощения за опечатку.в таблице 2.2.1 указ...   18.3.2009, 19:54
- - Aleks 72   Чет я действительно "рамсы попутал" Т...   19.3.2009, 13:21
|- - DoctorGauss   Цитата(Aleks 72 @ 19.3.2009, 16:21) Остае...   20.3.2009, 6:21
- - Гаалаа   Все несколько усложняют этот вопрос. Для определен...   30.3.2009, 5:04
- - DoctorGauss   Цитата(Гаалаа @ 30.3.2009, 9:04) ...откро...   30.3.2009, 11:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 6:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены