Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на корпусе системного блока

pen
сообщение 17.2.2006, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Офисное здание. В системном блоке одного из компьютеров перегорел жёсткий диск.Поменяли.Через какое-то время история повторилась.Разгневанный сисадмин вызывает электрика и просит его измерить напряжение в розетках.Розетки без заземления.Вольтметр показывает на первой группе(в кабинете две розеточные группы)-215V,на второй-210V.Измеряем напряжение между N-контактом розетки и корпусом системного блока -100V.В исследовательском азарте измеряем напряжение между N- контактом розетки и корпусом системника в соседнем кабинете(розетки тоже без заземления) результат-107V.Зашли в третий кабинет,произвели те же измерения-98V.

Буду признателен тому,кто внятно объяснит природу данного феномена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pen
сообщение 17.2.2006, 10:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Цифровой мультиметр Mastech M266.Пользуюсь ими не первый год и в точности показаний сомнений никогда не возникало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pen   Напряжение на корпусе системного блока   17.2.2006, 0:32
- - Гость   чем мерили напряжение? небось высокоомным китайски...   17.2.2006, 1:39
- - pen   Цифровой мультиметр Mastech M266.Пользуюсь ими не ...   17.2.2006, 10:55
- - Roman D   Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТЬ надо ящики. Д...   17.2.2006, 13:39
- - pen   Спасибо за грамотный ответ.Значит мой мультиметр н...   17.2.2006, 16:49
- - Гость   ток утечки можно замерить тем же тестером и выбрат...   17.2.2006, 17:08
- - kivan   В нормативной докуметации прописано как правильно ...   18.2.2006, 14:59
- - Roman D   Если посчитать емкостное сопротивление установленн...   20.2.2006, 9:05
- - pen   Спасибо всем!Вопрос,с вашей помощью, закрыт.Кстати...   20.2.2006, 23:29
- - Джин   Цитата(Roman D)Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТ...   21.2.2006, 12:18
|- - Sashkin   [quote name='Джин' date='21.2.2006, 12...   12.2.2009, 16:32
|- - Roman_D   Цитата(Sashkin @ 12.2.2009, 15:32) телик ...   12.2.2009, 20:35
- - Roman D   Предполагаю, тут виновата собственная емкость ящик...   21.2.2006, 15:50
- - Слава   Фаза на корпусе   21.2.2006, 23:10
- - andrey357   ЦитатаВ нормативной докуметации прописано как прав...   24.2.2006, 7:38
- - rks   Вопрос такой, тогда! Что, если я просто эти ко...   8.4.2013, 18:35
- - Блуждающий Электрик   Ваш БП, ваша гарантия. Если нет земли, и толку от ...   8.4.2013, 20:46