Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расход электроэнергии

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 17.3.2009, 19:10
Сообщение #1





Гости






Помогите решить такой вопрос. Проектировали детский сад и в экспертизе выставили такое замечание "Указать в пояснительной записке величину годового расхода электроэнергии, исходя из годового числа часов использования расчетного максимума нагрузки." Как это рассчитать. На вопрос эксперту как это это делается. исходя из каких документов. ответ был такой: "не знаю, но все расчет предоставляют"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleks 72
сообщение 19.3.2009, 13:21
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Чет я действительно "рамсы попутал" icon_redface.gif

Тут получается масло маслянное

Wа.год.=Рр*Тмакс*Ко. Тмакс-?
Тmах=W/Pmax. W-?

Остается либо W срисовывать с предприятия аналога,Либо расчитывать другим методом


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.3.2009, 6:21
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Aleks 72 @ 19.3.2009, 16:21) *
Остается либо W срисовывать с предприятия аналога,Либо расчитывать другим методом

По-хорошему, W определяется, конечно, статистикой потребления за год. Например, по показаниям приборов учета ЭЭ, или по графикам нагрузки. Как правило, нет ни того, ни другого, вот и приходится делать финт ушами, т.е. самому "рисовать" график нагрузки на основе представлений о работе ЭП потребителя. К сожалению, другого выхода не вижу. icon_sad.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Михаил_*   Расход электроэнергии   17.3.2009, 19:10
- - Aleks 72   ЦитатаПомогите решить такой вопрос. Проектировали ...   17.3.2009, 21:59
- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Михаил_* @ 17.3.2009, 22:10)...   18.3.2009, 5:57
- - Гость_Михаил_*   DoctorGauss спасибо за информацию. Попробую предос...   18.3.2009, 10:18
- - Aleks 72   Цитатав указанном нормативе в табл. 2.4.4. указано...   18.3.2009, 13:41
|- - DoctorGauss   Цитата(Aleks 72 @ 18.3.2009, 16:41) В таб...   18.3.2009, 13:57
- - gomed12   В действующих предприятиях обычно прогнозируют по ...   18.3.2009, 16:30
- - Гость_Михаил_*   Таблица 2.2.1 определяет расчетную нагрузку. Дети...   18.3.2009, 18:28
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Михаил_* @ 18.3.2009, 21:28)...   19.3.2009, 6:07
- - Aleks 72   ] Прошу прощения за опечатку.в таблице 2.2.1 указ...   18.3.2009, 19:54
- - Aleks 72   Чет я действительно "рамсы попутал" Т...   19.3.2009, 13:21
|- - DoctorGauss   Цитата(Aleks 72 @ 19.3.2009, 16:21) Остае...   20.3.2009, 6:21
- - Гаалаа   Все несколько усложняют этот вопрос. Для определен...   30.3.2009, 5:04
- - DoctorGauss   Цитата(Гаалаа @ 30.3.2009, 9:04) ...откро...   30.3.2009, 11:06