Molotok
сообщение 19.3.2009, 20:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 13856



Доброго времени суток, уважаемые!
Вот вопрос:
Есть такой материал - пленочный теплый пол.
Два медных проводника соединены между собой карбоновыми полосками, с двух сторон заизолировано пленкой. Характеристики и описание по адресу: http://www.caleo.ru/floor/harak/

Таким образом, после монтажа под ногами всегда есть 220 вольт. Риски: забивание гвоздя в проводник, заливание водой и пробой в местах соединения, прочие неисправности изоляции. Прошу Вашего заключения по безопасности данной конструкции, а также совета - как сделать этот пол более безопасным (заземляющий проводник, УЗО, или что-то еще).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Gru
сообщение 20.3.2009, 16:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2008
Из: Тула
Пользователь №: 12398



Цитата(Molotok @ 19.3.2009, 20:30) *
Прошу Вашего заключения по безопасности данной конструкции ...

Опасность сравнима с обычной проводкой.
Цитата(Molotok @ 19.3.2009, 20:30) *
как сделать этот пол более безопасным (заземляющий проводник, УЗО, или что-то еще).

Не следовать рекомендациям господ из "Caleo" о возможности применения без стяжки. Понимать, что это изделие не полностью соответствует ГОСТу и обязательно предупреждать (лучше под роспись) об этом Заказчика. Для себя - применять, осозновая, что под полом лежит непонятно что. Если решитесь, то применять как обычный кабельный теплый пол - твердая теплоизоляция, опционально фольга, нагреватель, стяжка с маталлической сеткой, покрытие. Металлическая сетка подсоединяется к СУП, ставится УЗО на 30 мА (в ванных и санузлах на 10мА). Соединения холодных концов с пленкой делаете не спеша, тщательно соблюдая технологию.

2 OWOd
Указаный Вами ГОСТ относится к ванным и душевым помещениям. Область применения теплых полов значительно шире. Скорее следует опираться на ГОСТ Р 50571.25-2001 "... Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и
поверхностями". А вот в нем есть пункт 6.10 "Конструкция секций с электронагревательными пленками и пластинами должна обеспечивать двойную или усиленную электрическую изоляцию и, кроме того, иметь экранированную поверхность". Как это соотносится с Caleo, не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 23:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены