Напряжение на корпусе системного блока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на корпусе системного блока |
17.2.2006, 0:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Офисное здание. В системном блоке одного из компьютеров перегорел жёсткий диск.Поменяли.Через какое-то время история повторилась.Разгневанный сисадмин вызывает электрика и просит его измерить напряжение в розетках.Розетки без заземления.Вольтметр показывает на первой группе(в кабинете две розеточные группы)-215V,на второй-210V.Измеряем напряжение между N-контактом розетки и корпусом системного блока -100V.В исследовательском азарте измеряем напряжение между N- контактом розетки и корпусом системника в соседнем кабинете(розетки тоже без заземления) результат-107V.Зашли в третий кабинет,произвели те же измерения-98V.
Буду признателен тому,кто внятно объяснит природу данного феномена. |
|
|
18.2.2006, 14:59
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
В нормативной докуметации прописано как правильно выбрать УЗО. При этом на каждую розетку закладывается определенный ток утечки, также ток утечки закладывается на каждый метр кабельной линии. После определния вероятного тока утечки выбирается УЗО.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 8:52 |
|