Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на корпусе системного блока

pen
сообщение 17.2.2006, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Офисное здание. В системном блоке одного из компьютеров перегорел жёсткий диск.Поменяли.Через какое-то время история повторилась.Разгневанный сисадмин вызывает электрика и просит его измерить напряжение в розетках.Розетки без заземления.Вольтметр показывает на первой группе(в кабинете две розеточные группы)-215V,на второй-210V.Измеряем напряжение между N-контактом розетки и корпусом системного блока -100V.В исследовательском азарте измеряем напряжение между N- контактом розетки и корпусом системника в соседнем кабинете(розетки тоже без заземления) результат-107V.Зашли в третий кабинет,произвели те же измерения-98V.

Буду признателен тому,кто внятно объяснит природу данного феномена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kivan
сообщение 18.2.2006, 14:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



В нормативной докуметации прописано как правильно выбрать УЗО. При этом на каждую розетку закладывается определенный ток утечки, также ток утечки закладывается на каждый метр кабельной линии. После определния вероятного тока утечки выбирается УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pen   Напряжение на корпусе системного блока   17.2.2006, 0:32
- - Гость   чем мерили напряжение? небось высокоомным китайски...   17.2.2006, 1:39
- - pen   Цифровой мультиметр Mastech M266.Пользуюсь ими не ...   17.2.2006, 10:55
- - Roman D   Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТЬ надо ящики. Д...   17.2.2006, 13:39
- - pen   Спасибо за грамотный ответ.Значит мой мультиметр н...   17.2.2006, 16:49
- - Гость   ток утечки можно замерить тем же тестером и выбрат...   17.2.2006, 17:08
- - kivan   В нормативной докуметации прописано как правильно ...   18.2.2006, 14:59
- - Roman D   Если посчитать емкостное сопротивление установленн...   20.2.2006, 9:05
- - pen   Спасибо всем!Вопрос,с вашей помощью, закрыт.Кстати...   20.2.2006, 23:29
- - Джин   Цитата(Roman D)Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТ...   21.2.2006, 12:18
|- - Sashkin   [quote name='Джин' date='21.2.2006, 12...   12.2.2009, 16:32
|- - Roman_D   Цитата(Sashkin @ 12.2.2009, 15:32) телик ...   12.2.2009, 20:35
- - Roman D   Предполагаю, тут виновата собственная емкость ящик...   21.2.2006, 15:50
- - Слава   Фаза на корпусе   21.2.2006, 23:10
- - andrey357   ЦитатаВ нормативной докуметации прописано как прав...   24.2.2006, 7:38
- - rks   Вопрос такой, тогда! Что, если я просто эти ко...   8.4.2013, 18:35
- - Блуждающий Электрик   Ваш БП, ваша гарантия. Если нет земли, и толку от ...   8.4.2013, 20:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему