Специалисты, помогите пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Специалисты, помогите пожалуйста |
21.2.2006, 1:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2006 Пользователь №: 4905 |
Возможно я ошибаюсь, но если придать вращение ротору электродвигателя, то он будет работать как генератор.
Есть электродвигатель на 2.2 кВт с чатотой 1390 об/мин, как расчитать мощность двигателя, который должен вращать ротор, и как расчитать выходную мощность этого "генератора"? Спасибо. |
|
|
21.2.2006, 1:33
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Идея плохая. Теоретически асинхронный двигатель может работать в генераторном режиме, но:
1) Его нужно возбудить, подав в цепь статора реактивную мощность. 2) Вращать его надо с большей скоростью, на вскидку с 1610 обмин. 3) Он может давать только активную мощность. Та как с потолка реактивной мощности не взять, то АД нужно подключить к сети, синхронизировать (грубой синхронизацией нельзя!). Короче говоря, это всё равно, что бревно пилить кухонным ножом (теоретически возможно, а на самом деле ). Так что лучше использовать синхронный генератор. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 0:37 |
|