Прошу разрешения вопроса всей институтской жизни.......
в сетях 10-35кВ используется 3хпроводная сеть, к примеру it, понятно чтобы не мучало людей 1ф КЗ, но вопрос вот в чем......... банально, но все же......... с детства учат, что для того, чтоб по цепи тек ток необходим замкнутый контур....как допустим в сетях 0,4кВ 3фазы, а ноль - обратный провод....но если сеть трехпроводная, то где же замкнутый контур(по которому течет ток, т.е. 4й провод.....не по земле(грунту) же течет ток

понятно, если нагрузка симметрична, то тока в нуле нет, а иначе....должен же быть 4й провод???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 26.2.2006, 19:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(Алэксандр)
-   Интересно, наверное, чем длинее линия, тем выше эта утечка на Землю?

Очень правильная мысль. Есть еще очень интересный феномен для линий. Если линия включена на холостой ход, тоесть к примеру нагрузка на линии отсутствует или очень мала, то на конце линии обращенном к нагрузке напряжение может быть выше чем на самом генераторе в начале линии. Это происходит из за этих паразитических емкостей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kostya_k   it сеть к примеру   18.2.2006, 2:26
- - kivan   Re: it сеть к примеру   18.2.2006, 14:51
- - kivan   Re: it сеть к примеру   18.2.2006, 15:26
- - kostya_k   спасибо, теперь полная ясность............   18.2.2006, 15:51
- - Коот   Цепь для нагрузки следующая: фаза генератора (А на...   19.2.2006, 13:31
- - Алэксандр   - А откуда ёмкость фаз возникает?   24.2.2006, 23:40
- - Александэр   - СПАСИБО!!!!!!!   24.2.2006, 23:51
- - Коот   Цитата(Алэксандр)- А откуда ёмкость фаз возникает?...   25.2.2006, 14:45
- - Алэксандр   То - есть, получается с проводов через ВОЗДУХ ток ...   26.2.2006, 0:20
- - Коот   Совершенно верно, только в землю вообще никогда ни...   26.2.2006, 5:54
- - Алэксандр   Странно. От провода до провода обычно меньше расст...   26.2.2006, 14:03
- - Коот   Все обсолютно правильно. Земля появляется здесь по...   26.2.2006, 17:09
- - Алэксандр   - Интересно, наверное, чем длинее линия, тем выш...   26.2.2006, 18:33
- - Коот   Цитата(Алэксандр)-   Интересно, наверное, чем...   26.2.2006, 19:11
- - Алэксандр   - Господи, а это отчего?   26.2.2006, 22:34
- - стьюдент   природу этих вещей понять сложно. если построить в...   11.9.2006, 13:38