![]() Немогу понять. Подскажите... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Немогу понять. Подскажите... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2004 Пользователь №: 1294 ![]() |
Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра. Проблема в чём: Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А. Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает. ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР? Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_жанн_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Хорошие диммеры всегда снабжены предохранителями. ПРоверь, может всего он погорел.
С уважением Жанн |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |