Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома |
4.4.2009, 22:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 14052 |
|
|
|
7.4.2009, 17:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Смотрите пост 12-это способ классического разделения PEN и более упрощать и придумывать ничего не нужно.
РЕ-защитный проводник в составе которого никак не может быть N. Цитата PE-проводник, отходящий от N (или N-проводник, отходящий от PE, не суть важно). Такого не должно быть никогда. Цитата хотели сказать рис. 1.7.1а (ПУЭ), наверное? И чем же приведенная система TNC отличается от схемы в ГОСТ Р 51628-2000? В схемах четко видно наличие совмещенной PEN-шины и отходящих PE и N-проводников. Значит ли, наличие PE и N проводников достаточным для отнесения к системе TNC-S? Цитата Укажите, пожалуйста, в этом ГОСТ рисунок, где указано соединение прибора учета с шиной N. Я такого не нашел. Да в любой точке N-шины. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.4.2009, 17:27 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»