![]() Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
В основном, все как обычно.
От Бармалея отличается: 1. Драйверы с отрицательным смещением. 2. Контроль опасного снижения напряжения питания раскачки. 3. Термоконтроль и регулирование скорости вентиляторов на 1 микросхеме, а не на трех. Вентиляторы стартуют при 30*С, перегрев при 70*С, отпускание при 50*С 4. Защита реле от сгорания зарядного резистора 5. Мощные ключи 6. Ток 10-170 А 7. БП без радиатора на ключе 8. 2 вх. моста, 3 вых. диода 9. Компенсация пилы Практически полный ресайклинг комповых БП и остального, что нашлось. Сообщение отредактировал electrovoz - 18.8.2009, 11:46
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Запросто. Делаем стек на 32 значения, по счетчику измерений пихаем каждое измерение (а они с частотой 300 Гц) в текущий номер стека. Постоянно имеем 32 актуальных значения. Потом все суммируем и сдвигаем влево на 5 разрядов (типа быстро делим на 32). Потом смотрим каждое значение, если оно отличается от среднего больше 50% - это промах, выбрасываем его путем замены на среднее и считаем без него. Это упрощенный метод типа 3-сигма, только критерий не тот. Потом, как оказалось, можно и не выбрасывать ничего, только усреднения хватает. Это быстрый метод, который за каждое измерение дает актуальный результат, а не за какой-то период набора всех данных и потом их обработки. В результате при токах под 200 А числа на индикаторе болтаются +-1, так же как и на ХХ, а раньше это доставало.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.4.2009, 17:19 |
![]() |
|
Гость_ручечник_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Запросто. Чтото мне сомнительно что это запросто, а можно кусочек кода посмотреть который этот четырёхканальный стэк реализует ? От морганий есть другие лекарства , в порядке возрастания их целебного действия: 1. емкости 29, 32 садить прямо к пину процыка. 2. Хорошая компоновка узлов девайса, именно компоновка, а не только разводка платы 3. более радикальная медицина - кнопки + - вместо крутелок. Вторым рядок кнопок с зависимой фиксацаей или нет выбирать мод, т.е. что показывать и на что реагировать по +-. В этом случае никаких +-1 не будет по жызьни. К томуж сие позволит не задействовать кучу каналов ADC для медленных и бестолковых событий типа кручения ручки, если ручек требуется с десяток, а оставить пару скоростных каналов на процессы которым таки реал тайм ближе к телу. Похожее сделано во многих фирменных аппаратиках и если там с кру-Тёлкой, то она только одна, енкодер и она мультиплексируется теми же кнопками мода. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |