Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира).
Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89
Городские сети требуют довести cosф до 0,99.
Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности?
Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр.
Как быть?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 13.4.2009, 10:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да там из нагрузки только лампы люминисцентные, да компьютеры с принтерами, ну и кондиционеров парочка. Вот и все нагрузки.
По идее тут не только нечего компенсировать, но и смысла нет никакого.

Пока вижу такие варианты:
1- тупо нарисовать cosф=0,99 авось проскочит
2- принудительно увеличить Qр до 5 кВАр и поставить АКУ (которое реально просто будет всегда в выключенном состоянии= выброшенные на ветер деньги).
3- отписку какуюнить умную сочинить, на основании чего нет компенсирующих устройств.

ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда.
Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_net_man_*
сообщение 13.4.2009, 11:16
Сообщение #3





Гости






Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 10:49) *
ПС. Если быть точным, то требования того письма относятся к стороне ВН (110кВ и выше), но наши энергетики вполне логично решили, чем меньше проблем на низкой стороне, тем их будет меньше и на высокой и требуют выполнения этих условий всегда.
Вот надо както этот факт грамотно использовать в отписке, ведь даже в сети 10кВ мои жалкие 2,5 киловара будут кушать всего 250 мА, что уж тогда о 110кВ говорить. Да никто и не почувствует, что в этом офисе cosф не равен 0,99.

вы так говорите, что Ваш офис единственный в городке.
на сколько верно не скажу, но Ваш офис не единственный ,надеюсь icon_smile.gif
в вашем городке. А теперь помножте все офисы на реактивную мощность
каждого - какую цифру получите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 14:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены