![]() Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте. Необходима консультация в области высших гармоник, влияющих на качество электрической энергии. Почему возникают "вредные" высшие гармоники 3, 5 особенно 7-я??? Как происходит этот процесс??? Существуют ли фильтры или другие устройства и средства, гасящие их???
|
![]() |
|
![]() |
Гость_xxx_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Misha_32.
Тему подобрали хорошую и для будущего также и нужную. Методы борьбы: Активные и пассивные фильтры. Для печек --- ФКУ. Кроме гармоник, качество оценивается ещё многими параметрами: фликеры, спайки, крест факторы и т.д. и т.п. Серьёзная борьба со спайками идёт на "чистом" производстве ( чипов, процессоров), там уже серьёзные устройства типа АББшного DVR или супер UPS. что касается вопроса откуда 7-я гармоника? есть некое правило: частотные преобразователи - VFD, 6-пульсовые --значит гармоника 5 и 7-я будут большие. 12-и пульсовые 11-я и 13-я. 18-и и 24 пульсовые соответственно. Как написал Roman_D главное чтобы не в напряжении гармоники были. Самое простая борьба с 3-й гармоникой, достаточно транса с обмотками в треугольник, там они и запираются. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 7:57 |
|
![]() |