Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему отгорает ноль

Гость_askmai_*
сообщение 5.7.2007, 15:21
Сообщение #1





Гости






Добрый День!!
Скажите каковы причины отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения. Каковы способы защиты от этого?
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Самсон
сообщение 17.4.2009, 12:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление напряжения в нулевом проводе.

Цитата(savelij @ 16.7.2007, 3:21) *
По моему сейчас требования изменились и в магистралях жилых домов все проводники одинакового сечения.


Согласно ПУЭ 7-изд.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
..........

Полностью согласен с обяснением последствий по квартирам. Довоьно часто происходит. Пора меры в нормативных документах принимать. например в ПУЭ или СП 31-110-2003.

Сообщение отредактировал Самсон - 17.4.2009, 12:28


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- askmai   Почему отгорает ноль   5.7.2007, 15:21
- - savelij   Цитата(askmai @ 5.7.2007, 16:21) Добрый Д...   5.7.2007, 16:32
- - шалун   Причины как везде две: голова и руки. 1 - Превышен...   6.7.2007, 19:38
- - Dan3   посмотрите наличие потенциала на нуле индикаторной...   13.7.2007, 20:31
|- - savelij   Цитата(Dan3 @ 13.7.2007, 21:31) как прави...   16.7.2007, 0:21
- - Гость   Обьясните пожалуста тупому почему при отгорание ну...   11.11.2007, 9:14
|- - AlexPetrov   Цитата(Гость @ 11.11.2007, 16:14) почему ...   11.11.2007, 16:28
- - savelij   При трёхфазном питании при отгорании нуля напряжен...   11.11.2007, 11:55
- - Гость   AlexPetrov Большое спасибо за обьеснение без рису...   11.11.2007, 17:20
- - AlexPetrov   ДопустИм любой вариант. Но работать надо заведомо ...   11.11.2007, 17:46
- - Askmai   Уважаемый, AlexPetrov, а что будет в квартире И?   6.12.2007, 9:49
- - AlexPetrov   При сохраняющемся обрыве в точке 1 - ничего, эконо...   6.12.2007, 11:24
- - Олега   Так вплоть до 380 и будет. Тогда когда в одной кв....   6.12.2007, 14:03
- - savelij   Больше всех потеряют те, у кого техника находится ...   6.12.2007, 14:18
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 6.12.2007, 14:18) Больше...   6.12.2007, 18:46
- - Spac   ставить нужно защиту от перенапряжений, однако...   15.5.2008, 21:33
- - Johnny   правильно ли я понимаю, что ток пойдет по пути наи...   16.4.2009, 17:55
- - Олега   Правильно, ток пойдет к Сидорову, а напряжение к И...   16.4.2009, 20:33
- - Johnny   непонял?? почему к иванову...так..теория. нить нак...   17.4.2009, 11:31
- - Самсон   Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление н...   17.4.2009, 12:19
- - AlexPetrov   Johnny, ток пойдёт по одной последовательной цепи,...   17.4.2009, 15:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 17:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены