![]() Временные указания по применению устройств защитного отключения в ЭУ жилых зданий , Где земля? Или откуда ее взяли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Временные указания по применению устройств защитного отключения в ЭУ жилых зданий , Где земля? Или откуда ее взяли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
прочитав данный документ и посмотрев картинки возник вопрос:
где взять "землю" при разделении PEN проводника на отходящих линиях как показано на рисунке в документе Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 19:48 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 ![]() |
Недавно имел честь посетить курсы по подготовке персонала ЭТЛ.
Препод объяснил нам принцип работы УЗО так: в нормальной ситуации ток через УЗО равен IL + IN = 0, а вообще в цепи IL + IN + IPE = 0, отсюда IL + IN = IPE Т.е. если IPE = 0, УЗО не срабатывает, а если IPE не равен 0, то срабатывает. Т.е., я так понимаю, что в случае «для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный = жахает, а потом отключатся!» цепь «человек-стояк водопроводный-земля» можно рассмотреть как «РЕ-проводник», но уж слишком «запутанный» ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |