прочитав данный документ и посмотрев картинки возник вопрос:
где взять "землю" при разделении PEN проводника на отходящих линиях как показано на рисунке в документе

Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 19:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
burunduk
сообщение 17.4.2009, 15:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13308



Недавно имел честь посетить курсы по подготовке персонала ЭТЛ.
Препод объяснил нам принцип работы УЗО так: в нормальной ситуации ток через УЗО равен IL + IN = 0, а вообще в цепи IL + IN + IPE = 0, отсюда IL + IN = IPE Т.е. если IPE = 0, УЗО не срабатывает, а если IPE не равен 0, то срабатывает.
Т.е., я так понимаю, что в случае «для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный = жахает, а потом отключатся!» цепь «человек-стояк водопроводный-земля» можно рассмотреть как «РЕ-проводник», но уж слишком «запутанный» icon_biggrin.gif , поэтому успевает сначала жахнуть, а уж потом проснется УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2025, 17:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены