Добрый День!!
Скажите каковы причины отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения. Каковы способы защиты от этого? С Уважением! |
|
|
17.4.2009, 15:54
Сообщение
#2
|
||
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Johnny, ток пойдёт по одной последовательной цепи, образованной из случайно включенных в данный момент времени электроприборов, его сила обратно пропорциональна их сопротивлению. Но в данной ситуации более актуальна другая физическая величина - напряжение, её превышение над номинальной наносит материальный ущерб потребителям. И так же величина напряжения будет зависеть от сопротивления нагрузки.
Ещё более упростим схему. Теперь рассмотрим только две квартиры, в рез-те отгорания нуля оказавшихся в одной цепи, и включены в них только по одному прибору. Пусть Петрова (П) на этот раз обжаривает в сковороде хариусов (мм-м), а Сидоров паяет 40-ваттным паяльником схемку управления будущего синхрофазатрона (осветительную лампу не стал включать ввиду её нелинейного сопротивления). Ещё раз: имеем одну последовательную цепь П-С с источником питания межфазной (линейной) величины в 380 вольт. Это напряжение распределяется на приёмники П и С с величинами U1 и U2 (падение напряжения) соответственно по нижеописанным сценариям. Момент времени Т1. Конфорка электроплиты 2 кВт (2000 Вт / 220 В = 9,1 А; 220 В / 9,1 A = 24 Ом - её электрическое сопротивление), паяльник 40 Вт (40 / 220 = 0,2 А; 220 / 0,2 = 1100 Ом - его сопротивление). U1 + U2 = Uл. Отсюда П получает U1=[380/(24+1100)]x24=8(!) вольт, а С - U2=380/1124x1100=372 вольта. Паяльник, конечно, должен мгновенно перегореть, но ради науки давайте предположим допустимой его дальнейшую работу. Момент времени Т2. Петрова в недоумении сбрасывает мощность до 0,5 кВт (2,3 А, 96 Ом). На П - 30,5 В, на С - 349,5 В. Т.е. любое изменение подключенной мощности в одной квартире (плюс параллельное включение во вторые розетки) неизбежно приведёт к изменению напряжения во второй, и стОит одному из хозяев квартиры полностью обесточить (выключить) все электроприборы из сети, как рассматриваемая цепь прервётся и во второй квартире полностью исчезнет напряжение. Напомню, Ивановы в постановке не участвуют, герой спит, а жена побежала в ЖЭУ за электриками... Самсон, Цитата Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление напряжения в нулевом проводе. Причина отгорания - плохой контакт, а перекос и появление - уже следствие.
|
|
|
||
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 17:50 |
|