Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему отгорает ноль

Гость_askmai_*
сообщение 5.7.2007, 15:21
Сообщение #1





Гости






Добрый День!!
Скажите каковы причины отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения. Каковы способы защиты от этого?
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 17.4.2009, 15:54
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Johnny, ток пойдёт по одной последовательной цепи, образованной из случайно включенных в данный момент времени электроприборов, его сила обратно пропорциональна их сопротивлению. Но в данной ситуации более актуальна другая физическая величина - напряжение, её превышение над номинальной наносит материальный ущерб потребителям. И так же величина напряжения будет зависеть от сопротивления нагрузки.
Ещё более упростим схему. Теперь рассмотрим только две квартиры, в рез-те отгорания нуля оказавшихся в одной цепи, и включены в них только по одному прибору. Пусть Петрова (П) на этот раз обжаривает в сковороде хариусов (мм-м), а Сидоров паяет 40-ваттным паяльником схемку управления будущего синхрофазатрона (осветительную лампу не стал включать ввиду её нелинейного сопротивления).
Прикрепленное изображение

Ещё раз: имеем одну последовательную цепь П-С с источником питания межфазной (линейной) величины в 380 вольт. Это напряжение распределяется на приёмники П и С с величинами U1 и U2 (падение напряжения) соответственно по нижеописанным сценариям.
Момент времени Т1. Конфорка электроплиты 2 кВт (2000 Вт / 220 В = 9,1 А; 220 В / 9,1 A = 24 Ом - её электрическое сопротивление), паяльник 40 Вт (40 / 220 = 0,2 А; 220 / 0,2 = 1100 Ом - его сопротивление). U1 + U2 = Uл. Отсюда П получает U1=[380/(24+1100)]x24=8(!) вольт, а С - U2=380/1124x1100=372 вольта. Паяльник, конечно, должен мгновенно перегореть, но ради науки давайте предположим допустимой его дальнейшую работу.
Момент времени Т2. Петрова в недоумении сбрасывает мощность до 0,5 кВт (2,3 А, 96 Ом). На П - 30,5 В, на С - 349,5 В. Т.е. любое изменение подключенной мощности в одной квартире (плюс параллельное включение во вторые розетки) неизбежно приведёт к изменению напряжения во второй, и стОит одному из хозяев квартиры полностью обесточить (выключить) все электроприборы из сети, как рассматриваемая цепь прервётся и во второй квартире полностью исчезнет напряжение. Напомню, Ивановы в постановке не участвуют, герой спит, а жена побежала в ЖЭУ за электриками...

Самсон,
Цитата
Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление напряжения в нулевом проводе.
Причина отгорания - плохой контакт, а перекос и появление - уже следствие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- askmai   Почему отгорает ноль   5.7.2007, 15:21
- - savelij   Цитата(askmai @ 5.7.2007, 16:21) Добрый Д...   5.7.2007, 16:32
- - шалун   Причины как везде две: голова и руки. 1 - Превышен...   6.7.2007, 19:38
- - Dan3   посмотрите наличие потенциала на нуле индикаторной...   13.7.2007, 20:31
|- - savelij   Цитата(Dan3 @ 13.7.2007, 21:31) как прави...   16.7.2007, 0:21
- - Гость   Обьясните пожалуста тупому почему при отгорание ну...   11.11.2007, 9:14
|- - AlexPetrov   Цитата(Гость @ 11.11.2007, 16:14) почему ...   11.11.2007, 16:28
- - savelij   При трёхфазном питании при отгорании нуля напряжен...   11.11.2007, 11:55
- - Гость   AlexPetrov Большое спасибо за обьеснение без рису...   11.11.2007, 17:20
- - AlexPetrov   ДопустИм любой вариант. Но работать надо заведомо ...   11.11.2007, 17:46
- - Askmai   Уважаемый, AlexPetrov, а что будет в квартире И?   6.12.2007, 9:49
- - AlexPetrov   При сохраняющемся обрыве в точке 1 - ничего, эконо...   6.12.2007, 11:24
- - Олега   Так вплоть до 380 и будет. Тогда когда в одной кв....   6.12.2007, 14:03
- - savelij   Больше всех потеряют те, у кого техника находится ...   6.12.2007, 14:18
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 6.12.2007, 14:18) Больше...   6.12.2007, 18:46
- - Spac   ставить нужно защиту от перенапряжений, однако...   15.5.2008, 21:33
- - Johnny   правильно ли я понимаю, что ток пойдет по пути наи...   16.4.2009, 17:55
- - Олега   Правильно, ток пойдет к Сидорову, а напряжение к И...   16.4.2009, 20:33
- - Johnny   непонял?? почему к иванову...так..теория. нить нак...   17.4.2009, 11:31
- - Самсон   Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление н...   17.4.2009, 12:19
- - AlexPetrov   Johnny, ток пойдёт по одной последовательной цепи,...   17.4.2009, 15:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 17:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены