Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение элетроплиты , правильно так сделать?

Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 19.4.2009, 16:16
Сообщение #1





Гости






Добре время суток! Начну с самого начала: приобрел квартиру, посоветовали мне электрика, в квартире изначально был только ввод в квартиру. Электрику я обяснил, что мне нужно: отдельный автомат на ванную с г/м, отд. автомат на стиральную машинку, отдельный автомат на плиту. В итоге в самом конце,когда был закончен уже весь ремонт, я обнаружил следующее, на автомате в 16 А весит ванная, на автомате 24А весит стиралка, холодильник,вывод под плиту и розетки под бытовую технику на кухне. Приобретенная варочная панель потребляет 7 Квт, духовой шкаф 4,5 КВт, спрекрасно понимаю что все на одном автомате на проводе ПУГПН 3*3,5 не выдержит. Знакомый мне посоветовал следующую схему подключения: от этой всей системы (где весит стиралка хол-к и др.розетки) делается отвод прямо на кухни, ставится автомат на 32 А (так же накухне в отдельной коробке) от него провод сечением 3*4 от которого будет питься варочная панель и духовой шкаф.
Т.Е. в итоге получается ввод в квартру-автомат 24А(провод 3*3,5)-стиральная машинка-хол-к и др. розетки-автомат на 32А-провод на 3*4 -варочная панель (на 7Квт) т дух.шкаф (4,5Квт).
Скажу сразу такаяч система была предложена из-за того что провод от щетка мне деть некуда, а развешивать в новой квартире "сопли" очень не хочется. Подскажите так пойдет???
Заранее благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 19.4.2009, 22:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автомата на 24А не встречал, как, впрочем и провода сечением 3,5 мм кв..... Вы уж поточнее описывайте ситуацию.

На варочную и духовку потребуется провод/кабель 3*6, запитанный от АВ 40А, на кухне можете поставить минибокс с двумя АВ 32А и 20А. От Вашего провода 3*3,5 (?!) Запитать кухню со всеми агрегатами Вы не сможете, тем более по приведённой Вами схеме.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения