Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира). Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89 Городские сети требуют довести cosф до 0,99. Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности? Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр. Как быть? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.4.2009, 17:07
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14195 |
Беда какая то,
есть документ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49 О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ Положение точки присоединения потребителя к электрической сети tg фи напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5 напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4 напряжением 6 - 20 кВ 0,4 напряжением 0,4 кВ 0,35 Нельзя их просто послать? почему? договором предусмотренны штрафы? |
|
|