Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как скомпенсировать маленькую реактивность?

RomanNV
сообщение 13.4.2009, 7:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира).
Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89
Городские сети требуют довести cosф до 0,99.
Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности?
Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр.
Как быть?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 21.4.2009, 10:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вобщем решил я голову свою не ломать на таких мелочах.
Раз хотят компенсацию, значит будет им компенсация.
Предписал установить последовательно 2 конденсатора EPCOS MKK230-I-5-01 по 313мкФ каждый со всеми фирменными аксессуарами, фенечками и примочками.
Думаю красивый компенсатор у них получится.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."