![]() Заградитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заградитель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Добрый день.
Высокочастотные заградители устанавливаются на ПС только если по высоковольтным линиям передаются сигналы РЗ, телемеханики и т.д.? Т.е. если сигналы между ПС передаются по ВОЛС, то заградители уже не нужны? Используется ли он еще для каких-либо целей? И еще вопрос по конструкции: Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии. Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки? Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Если сигнал идет по ВОЛС, то заградители вообще ни к чему, так как по оптике идут световые сигналы. Используются заградители только для передачи сигнала непосредственно по фазам ЛЭП.
Емкость на заградителях есть, без нее никак. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |