![]() Паспорт заземляющего устройства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Паспорт заземляющего устройства |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 13837 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите,пришлите кто может образец заполнения паспорта заземляющего устройства с исполнительым эскизом! (кабельная канализация,РТП,Тп и т.д.). Буду очень признателен!Почта: 9982810@mail.ru |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Требования к паспорту на заземляющее устройство приведены в ПТЭЭП п.2.7.15. "На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растекания тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства". Вот пример паспорта на заземляющее устройство: Сообщение отредактировал Andrey Izh - 29.4.2009, 20:01
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 7:20 |
|
![]() |