Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон".

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 28.4.2009, 6:15
Сообщение #1





Гости






Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник? Фильтры на частотник - очень дорого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 30.4.2009, 1:00
Сообщение #2





Гости






«проложить как можно дальше и не параллельно проводам частотника» - это возможно? Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера. Если можно, кабели от частотника в экран (например, в стальную трубу). Кабель, питающий частотник свернуть в кольцо (1 – 3 витка). Хорошо бы на этот кабель ферритовое кольцо (как на кабеле, питающем компъютер). Оговорюсь сразу: у меня подобных проблем не было. Это из различных руководств, которые приходилось читать при подборе частотников и из памяти, как боролись с помехами в прошлом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.5.2009, 17:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(ВВ @ 30.4.2009, 4:00) *
Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера.

Это спорный вопрос... Сименс рекомендует заземлять экран с обеих сторон и, если не помогает, то на одной из сторон заземление предлагается произвести через конденсатор в пару нФ... Но среди этого и прочих требований к организации ЭМС имеется следующее: "Как правило, хорошие условия для обеспечения ЭМС представляет выравнивание потенциалов между частями электроустановки проводником сечением не менее 16 кв. мм." (цитата не дословная, но смысл сохранен). Если этот проводник не предусмотрен, то я полагаю, что заземлять лучше с одной стороны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Николай_*   Помехи   28.4.2009, 6:15
- - Andrey59   Провода от расходомера экранировать и проложить ка...   28.4.2009, 10:31
- - Гость_Николай_*   Датчики расходомера запитаны коаксиальным (экранир...   29.4.2009, 1:57
- - Михайло   В цепи питания расходомера поставь фильтр типа БСФ...   29.4.2009, 3:52
- - Гость_Николай_*   Разделительный трансформатор уже пробовали, не пом...   29.4.2009, 13:57
- - Михайло   Цитата(Гость_Николай_* @ 28.4.2009, 9:15)...   29.4.2009, 15:54
- - ВВ   «проложить как можно дальше и не параллельно прово...   30.4.2009, 1:00
|- - Михайло   Цитата(ВВ @ 30.4.2009, 4:00) Как заземлен...   1.5.2009, 17:44
- - KIVOK   ЦитатаПосоветуйте, как можно уменьшить влияние пом...   1.5.2009, 18:54
- - Andrey59   Предлагаю по данному вопросу ознакомиться с ра...   1.5.2009, 22:59
- - Гость_Николай_*   Цитата(Михайло @ 29.4.2009, 15:54) И что?...   3.5.2009, 15:26
- - Andrey59   Какой то смешной у Вас частотник. Как бы не пришло...   3.5.2009, 22:04
- - Михайло   Ой... На 250 кВт это серьезно... Нужно сетевой дро...   4.5.2009, 18:15
- - KIVOK   ЦитатаВ следующий раз ставьте импортные частотники...   7.5.2009, 20:59