![]() Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник? Фильтры на частотник - очень дорого.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
«проложить как можно дальше и не параллельно проводам частотника» - это возможно? Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера. Если можно, кабели от частотника в экран (например, в стальную трубу). Кабель, питающий частотник свернуть в кольцо (1 – 3 витка). Хорошо бы на этот кабель ферритовое кольцо (как на кабеле, питающем компъютер). Оговорюсь сразу: у меня подобных проблем не было. Это из различных руководств, которые приходилось читать при подборе частотников и из памяти, как боролись с помехами в прошлом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера. Это спорный вопрос... Сименс рекомендует заземлять экран с обеих сторон и, если не помогает, то на одной из сторон заземление предлагается произвести через конденсатор в пару нФ... Но среди этого и прочих требований к организации ЭМС имеется следующее: "Как правило, хорошие условия для обеспечения ЭМС представляет выравнивание потенциалов между частями электроустановки проводником сечением не менее 16 кв. мм." (цитата не дословная, но смысл сохранен). Если этот проводник не предусмотрен, то я полагаю, что заземлять лучше с одной стороны. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:45 |
|
![]() |