Здравствуйте. Прошу помощи всех кто хоть как-то соображает в данном вопросе: Имею электродвигатель постоянного тока марка МИ31-1М-1, со следующими техническими характеристиками
U; B /Pном. кВт/Iном. А|


60 / 0,45/ 10,3

60/ 0,37/ 8,2

60 / 0,2 / 4,4

110 / 0,45 / 5,6

110 / 0,37 / 4,4

110/ 0,2 / 2,4

данные сведения взяты из справочника по электрическим машинам.
Первый вопрос: правильно ли я понимаю, из таблицы ,что данный двигатель может включаться на два разных напряжения, 60 и 110 В, но сила тока и мощность будут соответственно разные?
Второй вопрос: хочу включить его на режим : 110 В, 0.2 кВт, 2.4 А какой мощности, напряжения, силы тока мне необходимо дополнительное электротехническое оборудование и устройство( понижающие трансформаторы, выпрямитель, пусковой реостат, провода и др ) для подключения, пуска, работы и плавного регулирования оборотов этого двигателя на данном режиме работы, чтобы не спалить движок, и не обесточить квартиру или весь дом icon_biggrin.gif и на сколько сложна на ваш взгляд моя затея. Буду очень признателен за ответ, так к в этом деле я соображаю мало. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
abs
сообщение 1.5.2009, 11:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 14372



А система выпрямителя, диоды+ конденсатор как расчитывается?. Я слышал что движки постоянного тока имеют большой пусковой ток во время запуска, надо ли его учитывать, наверное надо брать оборудование (латр и выпрямитель) с запасом по пусковому току? И самое что мне важно, мне необходима плавная регулировка оборотов от нуля или наименьших возможных до максимальных для данного режима, регулировка и пуск тоже латором делается? А если я к примеру захочу включить два таких двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 3.5.2009, 0:05
Сообщение #3





Гости






Цитата(abs @ 1.5.2009, 11:39) *
Первый вопрос: правильно ли я понимаю, из таблицы ,что данный двигатель может включаться на два разных напряжения, 60 и 110 В, но сила тока и мощность будут соответственно разные?

Нет. Это разные двигатели. Т.е. серия двигателей одна: МИ31. Но типы (скорее – модификации) – разные. Поэтому, прежде чем что-то делать, уточните, какой двигатель у Вас.
Цитата(ez81 @ 30.4.2009, 19:22) *
Самый простой вариант: купите латр 3А моно китайский, на выходе поставьте выпрямитель, и вольтметр в цепь: чтобы больше не дать. и все.

Можно: обычный диммер, трансформатор 220/ваше напряжение, выпрямитель. При этом учтите, что у Вас двигатель с независимым возбуждением. Т.е. реально нужно 2 трансформатора, т.к. на обмотку возбуждения (клеммы Н1, Н2) подадите постоянно ваше напряжение (=110В или =60В), а на рабочую (клеммы Я1, Я2) – управляемое (латр или трансформатор через диммер).
Цитата(abs @ 1.5.2009, 11:39) *
А система выпрямителя, диоды+ конденсатор как расчитывается
Для Вас – никак. Берете трансформатор соответствующей мощности, диоды на ток двигателя и все. Конденсаторы Вам не нужны: двигатель прекрасно будет работать и без них (разве что – несколько пФ, для подавления радиопомех). Более того, если Вы поставите емкость - могут появиться проблемы, т.к. придется искать трансформатор на напряжение в 1,4 раза меньше.
Цитата(abs @ 1.5.2009, 11:39) *
Я слышал что движки постоянного тока имеют большой пусковой ток во время запуска,
. Не постоянного, а переменного. Т.б. у Вас запуск будет плавный.
Цитата(abs @ 1.5.2009, 11:39) *
А если я к примеру захочу включить два таких двигателя?
. Возбуждение - //, на управление – каждому свой латр или трансформатор через диммер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 0:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены