Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

молниезащита жилого дома

Гость_Pchelka_*
сообщение 2.5.2007, 23:20
Сообщение #1





Гости






Как выполнить молниезащиту жилого 2-этажного дома, если кровля из металлочерепицы? Согласно РД нужно проволоку по коньку натянуть и спустить к заземлителю. Но это ведь всю красоту испортит. Можно ли саму кровлю использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 4.5.2009, 15:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
недавно UPS зафиксировал скачек напряжения при молниии

Этот "скачек" может быть остаточный после разрядников и ОПН по высокой, коммутационный (в т.ч. после к.з.) по 0,4 кВ при кабельном вводе после 0А, 0Б зон защиты УЗИП, если не выполнена защита зон 1 и 2 внутри здания.
Цитата
есть ли жесткие требования в обязательном порядке заземлять крышу из металла и тем более мачты для антенн.

Определяется проектом, металл крыши в зависимости от толщины можно использовать в качестве молниеприемника (МП) здания и подключается к ЗУ , а для антенны необходим свой МП.
Цитата
сужествует ли молнезащита линий 10кв?

Активной защиты не встречал, из пассивных используют трубчатые и вентильные разрядники.

Сообщение отредактировал gomed12 - 4.5.2009, 18:08


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 19:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены